Waluta:
PLN
Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zastosowania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Główne cechy produktu :
- kontroler zasilania akumulatorowego dla systemów UPS na szynę DIN
- równoległe podłączenie do szyny zasilania DC
- przeznaczony do systemów 24V i obciążenia prądowego do 40A
- montowany na szynie DIN TS35 / 7,5 lub 15
- wbudowana funkcja testu akumulatora
- ochrona polaryzacji akumulatora
- złącza przekaźnikowe oraz diody LED informujące o funkcjonowaniu szyny zasilania DC
- informacja o rozładowaniu i awarii akumulatora
- chłodzenie swobodnym przepływem powietrza

 

Wejście DC / DC BUS

Napięcie DC

24÷29V

Prąd znamionowy

40A

Wejście / Wyjście akumulatora

Zakres napięciowy

21÷29V

Zakres prądowy

0÷40A

Prąd ładowania

2A

Zewnętrzny akumulator

4/7/12Ah / 24V

Funkcjonalność

Parametry znamionowe złącza przekaźnikowego (max.)

30VDC 1A

DC BUS OK - Złącze przekaźnikowe

zwarte przy napięciu DC w przedziale 21÷29V (3%)

DC BUS OK - LED (Zielony)

DC BUS OK - świeci,
DC BUS nie pracuje - zgaszony

Awaria akumulatora - Złącze przekaźnikowe

zwarte po wykryciu awarii przez funkcję testu zasilania akumulatorowego

Awaria akumulatora - LED (Czerwony)

ostrzeżenie przed przeładowaniem akumulatora lub akumulator niesprawny - świeci,
akumulator sprawny - zgaszony

Rozładowywanie akumulatora - Złącze przekaźnikowe

zwarte podczas rozładowywania akumulatora

Rozładowywanie akumulatora - LED (Żółty)

rozładowywanie akumulatora - świeci,
akumulator nie jest rozładowywany lub prąd rozładowywania <2,0A - zgaszony

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy

-20°C ÷ 70°C

Dopuszczalna wilgotność pracy

20% ÷ 90% RH niekondensująca

Temperatura składowania

-20°C ÷ 85°C

Dopuszczalna wilgotność składowania

10% ÷ 95% RH

Wibracja (komponenty)

10÷500Hz,
2G 10min./1cykl,
60min. każdy dla osi X Y Z

Wibracja (mocowanie)

zgodne z IEC60068-2-6

Bezpieczeństwo użytkowania oraz EMC

Odporność napięciowa

Terminal-Chassis 0.5kVAC,
Relay contacts-Terminal 0.5kVAC

Rezystancja izolacji

Terminal-Chassis >100MΩ/500VDC 25°C 70% RH

Przewodzenie i emisja EMI

EN55022 (CISPR22) Class B

Odporność EMS

EN61000-4-2/3/4/5/6/8,
ENV50204,
heavy industry level criteria A

Inne

Minimalny czas pracy MTBF

min. 161900h MIL-HDBK-217F (25°C)

Wymiary (S x W x G)

55,5mm x 125,2mm x 100mm

Waga

0,55kg

 

Opis towaru

Cechy towaru

Dokumenty

Opinie